liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
我有一個FX1S-MR的PLC,因為想用它來做脈沖輸出,想改Y0和Y1為三極管輸出,其它的還是用繼電器輸出,如果用光電藕合器直接輸出能否做到,請高手指點。 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園常客
![]() |
Y0和COM0之間原本連接的應該是繼電器的觸點吧,怎么是焊線圈的兩個點呢,要換繼電器應該涉及到4個連接點:線圈兩個,觸點兩個,求灰太狼詳細解答。 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園常客
![]() |