lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() 現在PLC接的是K型熱電偶,經程序轉換出當前溫度VW0,因為需要采集到600ms溫度波動范圍,需要在600ms一個過程中采集60次,也就是10ms采集一次數據,然后需要將10ms采集一次的數據分別放到60個寄存器中,來記錄這60次溫度值的變化,也便于調出10ms一個周期內溫度的變化。 經試驗得知,程序掃描周期低于10ms,模擬模塊10ms采集一次溫度也沒有問題。 現在就是說有沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?也什么好的辦法將10ms采集到的數據分別放到60個存儲器中呢? 請師傅們指教。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
大家有可能誤會了,我是舉了一個例子,其實不是這樣的工藝要求的,采集的也不是溫度, 現在就是想知道沒有好的辦法寫程序,來記錄這60次10ms數據的變化呢?用什么好的辦法將10ms數據的變化分別放到60個存儲器中呢? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
如何再將這60個數據,已200ms的周期從VW1000,VW1002,VW1004,VW1006....... 傳送到一個存儲器VD0中呢?請指教 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() [attachment=69529] [attachment=69530] [attachment=69531] 做了個程序?qū)嶒灹艘幌�,�?dāng)I0.2為ON時,開始10ms的速度記錄vw110的數據,以vw204為首位,開始依次遞加,記錄60次后,也就是600ms過后,可以在狀態表看到數值的10ms時間內的變化,我只是做了個簡單的實驗,說不定別的地方能用到。 然后再讀出記錄的60次數據,當I0.3為ON一次,從vw204開始傳送到vw400中。 |
---|---|
|