各位大蝦們:
    小弟正在調試一臺18.5kw風機,用一臺同容量三菱變頻器帶,設置完一切基本參數后(減速時間射到了30s!),然后停機時報oL(失速防止,過電壓),求解�。�!
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 15:29
估計風機的慣性太大了,一種方法延長減速時間,另一種加剎車電阻,具體阻值和功率見變頻器手冊。