上圖為I/O點分布圖, PLC為三菱FX-3U 128MT   2.7版本的

寫了一段測試程序如下,注:用PLSY同PLSR指令正常,就是回原點指令DSZR無法用 ,不知道問題出在哪里?



測試.rar (11 K) 下载次数:442
程序原文件
383581483zfx
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2025-05-30
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-27 12:50
你去看以下手冊DSZR的用法原點就X0--X7 一般不用原點傳感器的