樓主  發表于: 2012-12-03 21:19
單位零線帶電 和機殼(地)接觸時有輕微火花 并導致漏電開關動作 測量相線及零線間電壓正常 請教原因 謝謝
現實記
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2407 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-07-11
查看現實記的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-07 07:21
零線接地也會導致漏電開關跳閘,,因為零線是變變壓器中性線,,