如題,我知道公式�,F(xiàn)在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 336 點
下載積分: 5384 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2017-05-06
查看kzhlhl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-28 06:24
你可以按以下近似算法,120-185的乘2      70-95乘2.5      25-50乘3.5       3相負載近似電流kw乘2     單相負載kw乘5     120平方不能用在240kw3相負載,如果是單相負載,把它分成3相可以用