国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 13:05
我的印刷機換了個11KW的變頻器,需要制動,賣了制動單元,但是制動單元不工作,因為變頻器直流母線上的電壓在機器運轉時是560V,急停時還是還是560V,制動單元工作的最低電壓是達到630V,所以沒有制動,停車時機器是有慣性的電壓應該會升高��!不知道是什么原因?
wujianzzx
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 21:46
參數設置為制動停車,制動開始頻率等也要設置