DSZR 指令做原點回歸 DSZR X4 X0 Y0 Y4
搜索到近點信號 卻不停止 X4接的是接近開關 x0接的是z相開集極信號;
求大神幫助!!
DSZR指令理論上是先搜索到近點DOG信號減速到爬行速度,檢測到零點信號,電機停止。
現在我的出現了這樣的情況,到DOG后減速到爬行速度,檢測到零點信號后卻不停止,反而以爬行速度繼續運轉,求解。
[ 此帖被caiguang4815在2014-06-04 17:49重新編輯 ]
何工控學
勵志竭精
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-05-30
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-05 15:50
那就說明這個信號沒起作用,或伺服參數設置不對,PLC程序有誤