ES2的話雖然是保持15天,但是萬年歷一斷電就停止計時,再次上電后有從斷電時開始計時,這個時間段可以超過幾個月甚至幾年,程序也不會丟失,這是咋回事��?再就是有電池的電池沒電后程序就會丟失嗎、?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2860 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 3548 分
在線時間: 3822(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-17
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-18 12:57
  設計的不同吧,es2萬年歷功能只能斷電保持15天,運行電能應該由一個大電容提供,所以只能15天,5年運行電能就同電池提供。
  有些PLC電池斷電后只能維持幾多分鐘不掉程序,有些掉電后程序并沒有影響,詳細的看說明書吧。