国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-20 23:50
DUANG地一聲,固態繼電器掛了,沖擊波夾雜焦味黑煙把電箱門沖開了(小電箱沒裝鎖)。固態繼電器是控制四根加熱管,功率24KW。檢測加熱管和線路沒問題后(沒有搖表所以用萬用表測的),更換固態繼電器后正常使用。還請各位大師抒發高見指導,感激
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 651 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 1849(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-06-02
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-21 07:14
正常的更換固態繼電器也就是這種方法了,先檢查主回路有無短路故障(電壓高一般不會有問題 ,固態繼電器的工作電壓高于500V),再檢查控制回路有無故障,然后就更換同規格、質量好的固態繼電器就可以了。這種故障的檢查用普通的萬用表就可以了,一般就不會GUANG滴醫生聊�。。。。。�
[ 此帖被xjynzlp在2015-09-21 07:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控