rongbing
級別: 論壇先鋒
![]() |
請教各位老師,安川伺服電機轉一圈的脈沖個數怎樣計算,謝謝! |
---|---|
|
wcb516358
級別: 略有小成
![]() |
所有的伺服都有電子齒輪比要設置的,或者直接設置多少脈沖轉一圈(三菱MR系列),假設你伺服的分辨率是18位,伺服接受到262143個脈沖電機轉一圈,但是PLC存儲器16位的最大值才65535,所以我們要設置電子齒輪比。如果我要設置PLC發3000脈沖伺服轉一圈,電子齒輪就要設置為262143/3000,這樣講 你明白嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wcb516358
級別: 略有小成
![]() |
汗,你都有伺服了 還加什么編碼器?相要準確可以用帶絕對值位置的伺服!假設PLC發10000脈沖:電機轉1圈,電機1轉的行程是100mm,那么我想走50mm距離,PLC發5000脈沖就可以啊,我想走1mm就發100脈沖,這樣就可以很精準的控制距離了,只要機械可靠不位移,精度1~2um都不是問題 |
---|---|
|
wcb516358
級別: 略有小成
![]() |
你還是仔細看看伺服是手冊吧,只要知道減速比,絲桿導程,設置好伺服電子齒輪比,我就可以通過發送脈沖數,控制電機行走距離的 |
---|---|
|