互感器是50/5,穿線1匝的,測量的電流值,只有鉗行萬用表的一半,鉗型表測28,電流表顯示只有15,這個是怎么回事��?
rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2025-04-21
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-07-11 16:26
50/5的互感器一般應該是穿3匝的