最近做了個氣密(泄露)檢測設備,
用了一個壓力開關,測量范圍  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。
觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。
請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的?

請大家不吝賜教,謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ]
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園�?�

精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 694 點
下載積分: 2498 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-05-15
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 19:03
圖片:
圖片:
看圖識別,希望對你有啟發。
樓主留言: