PT100溫度變送器接4-20MA信號輸入?

負接PLC 模擬量的AI0I,那個24V-端是不是接模擬量的共公端。
yiyang1
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 357 個
工控威望: 504 點
下載積分: 1288 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-05-12
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-10-30 09:22
負接PLC 模擬量的AI0I,那個24V-端接模擬量的共公端。對的,二線制信號