国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

471165265
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 775 點
下載積分: 799 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-03-11
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-28 09:24
由于之前工程師選伺服選得功率太大。客戶現場總是斷皮帶伺服都不報警,我是否可以在定位模式下把伺服力矩輸出進行限制,太大伺服報警,這個如何設置,是否需要修改硬件參數
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 739 個
工控威望: 8147 點
下載積分: 5762 分
在線時間: 826(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2025-05-12
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-28 10:31
更改伺服參數Pr05.012:過載等級設定,單位是%
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tuto7534) 感謝分享!