国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

工控曉剛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-09-09
最后登錄: 2024-11-07
查看工控曉剛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-25 17:31
松下FP0C32T PLC,輸入端x正負都可以接,如果我com接正,x端輸入是高電平還是低電平,如果x端接npn型傳感器,com端必須接0v嗎?還是正負都可以,求大佬解惑�。。。�
�。。�
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1295 個
工控威望: 2001 點
下載積分: 903 分
在線時間: 978(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-05-17
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 10:27
圖片:
現在PLC的輸入端 大多數都是雙輸入模式的(NPN  PNP 都可以) 看一下內部的電路圖 你就明白怎么接線了    正常輸入端都是(光電隔離)光耦  說直白點 就是點亮發光二極管就算那個點有信號了
樓主留言:
感謝