樓主  發表于: 2021-12-09 18:50
現在做一臺設備,PLC的輸出點接中間繼電器,中間繼電器再控制接觸器,中繼的型號是RXM2AB2BD,觸點容量12A,控制的接觸器是CJ40-800A,接觸器的線圈吸合電流是16A,運行電流大概是0.5A,請教大家,這個中間繼電器頂得住嗎?/div>
老兔子
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 818 點
下載積分: 6729 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-06-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 19:19
接觸器吸引線圈電流已超過繼電器器觸點額定電流,你說能行嗎?

而且接觸器吸引線圈仍屬于感性負載呢。