国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 315 點
下載積分: 961 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-05-09
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-04 20:38
各位大神好,
      問個問題,F(xiàn)X3U PLC可否同時做Modbus RTU主從站?
     設備在現場用FX3U PLC做控制,PLC與現場變頻器做Modbus RTU通信時,PLC需要做U主站,但PLC與中控做Modbus RTU通信時,PLC就需要做從站,
     這種應用在工控現場非常普遍,
     不知道如何來做,請有知道的大神指點指點,感謝��!
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 780 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 7445 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-10
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-06 09:11
引用
引用第2樓溫柔的郎于2025-02-05 15:55發表的  :
485能到1200米,TCP就60米,而且需要用485啊

TCP可以用光纖啊
不懈努力,一切皆有可能 ...