圖片:
G120 在快速調試后,BOP-2速度手動設定時,為什么反饋的速度不能到達預設值,前面有X號

P96=0 說明:Expert
P100=0 電源50 Hz
P205=0 含重過載的工作制,用于矢量驅動
P210=380V設備輸入電壓
P300 =1 異步電機  
P304=380V 電機額定電壓
P305=147A 電機額定電流
P307=75KW 電機額定功率
P310=50HZ 電機額定頻率
P311=1500rpm 電機額定轉速
P335= 0: 自冷卻
P500=0標準驅動  
P1300= 0: 具有線性特性的 V/f 控制
P15=7現場總線控制
P1080=0最小轉速
P1082=1500最大轉速
P1120=10斜坡上升時間
P1121=10斜坡下降時間
P1135=0  OFF3 斜坡下降時間
P1900=2  

這里哪個參數設置錯誤了
cjh791219
人生最大的財富是健康!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 74 個
工控威望: 211 點
下載積分: 835 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2025-06-10
查看cjh791219的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 21天前
抄寫一遍電機銘牌參數,輸入到G120,自學習一下。通過就可以了。