国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 387 點
下載積分: 13123 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-06-11
查看linzm0238的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 20天前
圖片:
圖片:
圖片:
信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ]
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 8205 點
下載積分: 4710 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-06-05
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 20天前
脈沖輸出再次啟動一般都要間隔一個掃描周期就是脈沖輸出中OFF一個掃描周期以后再次啟動,還有如果是多段脈沖可以用多段脈沖指令,多段脈沖指令可以做到兩段定位之間不停頓,就是沒有減速到零再啟動的動作