樓主  發(fā)表于: 2008-11-13 13:57
設備使用FX1N-60MR型三菱PLC,由于輸出點少,另加一擴展模塊FX0N-8EYT,程序寫入后,發(fā)現輸出點y30---y37都不能用(沒有輸出),不知何故,向各位大哥請教,謝謝
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 131 個
工控威望: 368 點
下載積分: 818 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2025-05-26
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-11-14 20:54
你要看看,你加的這個擴充輸出是不是在NO.0的位置,模塊的24V電壓是否正常?及你的輸出Y編號是否正確