三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。
設備之前運行了一年多,沒有故障。
變頻器是臺達VFD-B系列
各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧!
謝謝
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ]
chzy_114
級別: 論壇先鋒

精華主題: 4 篇
發帖數量: 542 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 3875 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2022-03-17
查看chzy_114的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 10:06
引用
引用第7樓YMMFA于2009-05-19 11:00發表的  :
現場可以看看

1,與電機是否匹配,比如11KW的電機經常過載,電流相當于13KW
2,現場電壓波動情況,周圍是否有大功率設備干擾
3,是否灰塵特別多引起短路
.......

另外還要檢查一下供電系統中性線的問題,如果中性線接觸不良或斷進,會造成相間電壓過大