hfsbc
級別: 探索解密
![]() |
根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗 【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】 鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2 硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列變頻器 將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。 試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢? |
---|---|
|
xiobird
級別: 略有小成
![]() |
樓主,可以的,我最近也剛做過。參數值都可以讀取,不過三菱的接受數據不知道什么原因,即使設置了開始和結束字符,讀出來的數據位置也是錯開的,固定不了。 我是這樣:RS D700 K8 D800 K18 結果是連發送的8個和接收的10個一起傳過來了,大爺?shù)�,而且�?shù)據不固定,有時間是發送的8位在前面接受的10位在后面;有時候是接受的10位在前面,根本沒法使用。 還有個問題就是修改不了參數(三菱專用協議下),一直想修改一下P7,就是改不了 |
---|---|
|
xiobird
級別: 略有小成
![]() |
樓主你搞定了��? 請教一下上面我說的這幾個問題啊2N和A500的 1.讀數據,數據的開始地址固定不死; 2.停止中寫加減速時間寫不了 |
---|---|
|