樓主  發表于: 2009-10-15 17:06
如何將電位器的電壓轉換成PLC可以識別的數據
如:0~10V轉換成數字0~1000�;蚴莿e的數據都行
謝謝�。。。。。。�!
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18202 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-02-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 22:33
這個問題很好辦,首先把要輸入的信號進行V/F變換,然后利用PLC的高速計數器即可解決問題
只占PLC一個點,電路成本在30元以下