樓主  發表于: 2010-07-12 22:51
一般情況下,在星三角啟動中都要用到3個接觸器:主接觸器、星型接觸器、三角形接觸器,但是我發現有些設備卻用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,請問這樣做會有什么優缺點呀??請大家給點意見,謝謝!
魯莊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看魯莊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 10:29
用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,是可行的,只是在檢修時可別忘記拉下斷路器,優點是增加了保護功能、省去一個接觸器線圈的能耗,維修線路較簡單