一個接觸器由兩條線路進行供電   ,一條是PLC輸出,   一條是外部電路,   兩條線路在一條相線上  ,兩條線路沒有設計互鎖,這樣對PLC或整個電路有什么影響,會造成PLC的輸出繼電器燒壞嗎?急�。�!
aijun2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 127 點
下載積分: 659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2015-07-01
查看aijun2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 15:11
謝謝各位的回答!誰可以給我詳細解釋下具體的原因?
aijun2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 127 點
下載積分: 659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2015-07-01
查看aijun2010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-07 15:24
當時是去現場改的控制方式,已經沒有輸入點了,所以想的這個方法,現在就是出現這樣一個問題:
被控制的這個接觸器在PLC不輸出和外部電路條件不導通的情況下也吸合,用萬用表測輸出點和COM兩點是不導通的,外部電路也不供電,只有在將PLC工作電源切斷后,該接觸器才斷開!
aijun2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 127 點
下載積分: 659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2015-07-01
查看aijun2010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-08 14:57
明白了  謝謝各位達人!